Через USB загружается и отлаживается на ура, но ПЛК уже стоит на объекте и нет возможности разместить рядом рабочее место с ПК.
Поэтому сейчас собираю идеи, чтобы потом взять остановку на пол дня для экспериментов.
Или приобрести еще один ПЛК для замены, если это проблема конкретно этого ПЛК.
Когда пропадает связь по Ethernet дерните питание ПЛК, а потом через USB в ПЛК-браузере посмотрите какой IP задан.
Настройки Ehternet порта находятся в файле local_addres.dat. Можете скопировать этот файл через USB средствами Codesys, и посмотреть что там.
В том-то и дело, что все функции, кроме загрузки, через Ethernet работают. Вот выудил local_addres.dat.
EMAC=E4:1E:0A:00:AD:E4
IP=C0:A8:32:5C
GATE=C0:A8:32:01
MASK=FF:FF:FF:00
DNS=08:08:08:08
DNS=08:08:04:04
DNS=00:00:00:00
DNS=00:00:00:00
DHCP=0
Мне вот интересно. Дайте, пожалуйста, пример таких "неправельных" настроек винды и CDS, при которых бы ВСЕ РАБОТАЛО, кроме прямой загрузки.
Пользовательское приложение ведь работает.
Все сетевые переменные передаются системой через UDP.
B ModbusTCP четко работает.
И CDS подключается к нему мгновенно.
Загрузка загрузочного проекта - мгновенно.
Загрузка/выгрузка файлов - легко.
Старт/Стоп приложения - без проблем.
А вот просто "Загрузка" и загрузка при подлючении - нет пинга и все.