Добрый день.
Выложите ваш проект для СПК.
Как вы это определяете?Отключаю приборы включаю, не работает.
Как именно вы производите "обновление"?Пока в 207 Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave не обновишь, не запускается.
Добрый день.
Выложите ваш проект для СПК.
Как вы это определяете?Отключаю приборы включаю, не работает.
Как именно вы производите "обновление"?Пока в 207 Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave не обновишь, не запускается.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Проект в минимуме выложил, тумблером в визуализации на СПК 207 передать переменную в ПЛК 150, включить выход.
Определяю так, включаю приборы, и пробую из СПК 207 поуправлять ПЛК 150.
Обновляю так, открываю проет в среде CD 3.5, подключаюсь к СПК 207, делаю обновить
Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave , загружаю. Все начинает работать.
Для Modbus TCP Master используйте версию 3.5.4.0.
В настройках Modbus TCP Master установите галочку Автоподключение.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Включил, зашел в проект посмотрел.
Шина не запущена.5.JPG
И если сделать стоп, а потом старт. Она не запустится, только перезаливка.
Выложите ваши текущие скриншоты всех вкладок Modbus TCP Master.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Евгений большое Вам спасибо!
Все сделал как Вы сказали.
Теперь все работает.
Основная причина вот в этом
6.JPG
Последний раз редактировалось amf-micha; 29.01.2023 в 17:27.