Добрый день.
Вопрос распределения возник в результате длительных (2-а дня убил) эксперементов при попытке связать ИП320 и ПЛК110 по debag RS232, в результате все получилось. Теперь о главном , оказалось , что панель не коннектится с ПЛК пока в правильной последовательности не расставиш регистры учитывая их размерность. Т.е если панель мастер а ПЛк слива то регистры должны расположиться в след-ей послед-ти первый на 8-бит, затем DWORD (4byte), 3*2byte, дальше еще не пробовал. И при этом ни ни менять разрядности, если вдруг поменять, соединение не происходит. А теперь вопрос, может есть всетаки карта последовательности размерности регистров.