Контролер ПЛК110 использую опрос контролера по ModbusTCP.
Проблема: немогу создать больше чем 1 соединение а нада как минимум 2;
Как решить проблему?
Контролер ПЛК110 использую опрос контролера по ModbusTCP.
Проблема: немогу создать больше чем 1 соединение а нада как минимум 2;
Как решить проблему?
решил проблему добавлений нескольких TCP блоков в модбасслейв.
Все тсп с портом 502!
Вроде работает. Но вопрос: можно ли так делать?
Решили проблемму абсолютно правильно
Этим способом в ПЛК110-М02 решить эту проблему не удается?!
Для ПЛК110-32(М02) в конфигураторе у элемента Modbus(slave) в Modbus[FIX] создано 2 подэлемента TCP:
- один для связи со SCADA, с параметрами "Node ID"=2, "RemotePort"=502;
- второй для связи панелью оператора, с параметрами "Node ID"=1, "RemotePort"=1502.
Работает уже несколько лет.
А Вы не пробовали с одним и тем же RemotePort (502)?
Дело в том, что у меня было 4-е ModbusTCP - сокета с 502-портом и все работало.
Я подключался через OPC Lectus + еще 3 панели СП3хх. После замены ПЛК работает только OPC Lectus,
На попытку подключиться еще чем-то, сообщает что сервер корректно закрыл TCP-соединение.