Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
Подскажите а какой ручной алгоритм настройки пид для клапана по давлению?Если в скаду завести пид рег и настраивать?
В общем случае алгоритм такой - при отключенных И-, Д-составляющих подбирается значение пропорциональной составляющей, для быстрого отклика без перерегулирования, затем подбирается интегральная составляющая для устранения остаточного отклонения и дифференциальная при необходимости ускорения реакции. В конкретном случае зависит от применяемого оборудования.