Манометры рядом это конечно хорошо, но сам токовый сигнал с аналоговых датчиков вы проверяли - он соответствовал давлению?
Манометры рядом это конечно хорошо, но сам токовый сигнал с аналоговых датчиков вы проверяли - он соответствовал давлению?
Помимо этих 4х манометров на нагнетании, еще 4 шт на всасывании. Видно, что пока не врут.
При установке датчиков проверял показания калиборатором РЗУ-420. Пожаловаться было не на что, все сходилось.
Датчики неплохие - Wika OT-1.
Да и сам ПЛК сейчас все правильно читает, но вот пару раз что-то...
Последний раз редактировалось программист_с_паяльником; 27.04.2023 в 16:04.