Показано с 1 по 10 из 27

Тема: обьединение конфигурации codesys 2.3 и 3.5

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #17

    По умолчанию

    уважаемый Кондор 3000 , я вчера спешил и поэтому добавил маску битовую а 8 бит не убрал , ведь он не мешал без переменых ( ну да занимал 0 регистр но без переменых) по поводу триггера RS я же только учусь и в основном по видео из ютуба , увидел решение на триггере- применил . За m_out спасибо это я переменную чуть затер (уже исправил ). И по real тоже заработало от положения бегунка , поменял pooling time -1000 ms и тип опроса by pool time а не по измнению как рекомендовалось в видео.
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. Восстановление конфигурации
    от Спорягин Кирилл в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 14:53
  2. Ошибка при импорте конфигурации из codesys 2.3
    от DmitryMalina в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.08.2021, 09:05
  3. Ошибка при импорте конфигурации ПЛК из codesys 2.3
    от Андрей_Б. в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 15:18
  4. Подбор конфигурации
    от kolyaz в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 22:08
  5. ПЛК 63 - DWORD в конфигурации
    от melky в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 18:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •