Уже сдал в сервис, нечего присылать. Если что то изменится, напишу
Уже сдал в сервис, нечего присылать. Если что то изменится, напишу
Подскажите: установлена 5 схема.
Для контура 2 (ГВС) параметр Общие -> Машина состояний -> Зима/лето контур 2 стоит в значении Нет. Но при этом если подать сигнал на С8, то вместе с насосами контура 1 (НЦ1 и НЦ2) отключаются и насосы ГВС (НЦ3 и НЦ4). Так же быть не должно?
Добрый день!
Да, такое поведение прибора не является корректным. Проверьте, действительно ли выбрана схема №5. Для этого зажмите кнопку "выход" на 8 секунд. Если, все же, выбрана 5 схема, то выполните сброс EEPROM (зажать комбинацию альт + выход + ввод). Если данная процедура не поможет, то потребуется перепрошивка прибора. Сделать это Вы можете самостоятельно (потребуется комплект для прошивки - состоит из платы, которая подключается на клеммы DBGU и кабеля) или в сервисном центре.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
Напишите, пожалуйста, нам на support@owen.ru - пришлем распайку платы. Уточните, пожалуйста, куда именно писали по поводу того, что комплект для прошивки не поставляется? Заказать его можно сейчас.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru