Последний раз редактировалось IVM; 29.01.2019 в 14:02.
Программу не останавливал. Не должно быть, чтобы включенная программа мешала связи через свободный USB.
При подключении выдает "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы" - смотрите мое первое сообщение.
С уважением, Коськовецкий Владислав.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
Думаю все таки что PLK160-М, поскольку программа опрашивает по модбасу модуль аналогового ввода и выводит в СКАДУ осмысленное значение температуры.
Программа работает, но не обеспечивает требуемые параметры. Нужно ее исправить и залить. Изучение существующей программы показало, что это именно та программа, которая работает. Может какие либо нюансы есть, но не в платформе. Хотя может и с платформой связано, но я не понимаю что.
Мне нужно добиться связи с контроллером, хоть даже путем перепрошивки.
Вдогонку: я пробовал залить простую программу X := X + 1; без всяких Модбасов. Но ответ тот же: сабж.
Может Таргет залитой программы не совпадает. У меня в Кодесисе самый свежий (пробовал и простой и с облаком). А когда проект открываешь, Таргет берется из Кодесиса или из проекта?
Последний раз редактировалось Фирст; 29.01.2019 в 19:26.
Всем доброго дня!
Вот и меня постигла эта проблема "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы". Не соединяется с контроллером ни через USB ни через Ethernet, при этом пингуется, прошивается, лог через COM я вижу. Но в упор не соединяется с CodeSys.
Итак контроллер ПЛК110-24.30.К-М (М02) работал исправно год. 2 дня назад просто перешел в "СТОП" и все... Светодиод работа загорается только во время загрузки и потом тухнет, на положения флажка режима работы не реагирует никак. При попытке подключения вышеописанный результат с надоедливым сообщением. Физически прозвонил флажок мультиметром, он рабочий.
Далее пробовал разные танцы с таргетами, удалял все, оставлял только для 110-30 v2 - результата ноль! При попытке подключения - "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы".
Прошил последней прошивкой, установил последний таргет с сайта, не помогает. Прочистил стирательной резинкой все контакты соединения плат, нет результата.
Использовал утилиту PLC_IO, посмотрел debug.txt заметил, что там все даты 2000.1.1 0.0.0. Через PLC_IO попытался установить дату и время... не установились, остались такие же. Проверил батарейку на плате - напряжение 3В, все вроде норм.
Лог загрузки прилагаю. Подскажите, может кто решал подобную проблему?
Лог загрузки:
Последний раз редактировалось eu-1982; 11.07.2023 в 12:02.