У задания остается старое значение, хотя в команде уже новое, дискретная кнопка "Пуск" сработала последний раз только с третьего нажатия (но иногда срабатывает с первого).
Снимок экрана (21).png
Снимок экрана (22).png
У задания остается старое значение, хотя в команде уже новое, дискретная кнопка "Пуск" сработала последний раз только с третьего нажатия (но иногда срабатывает с первого).
Снимок экрана (21).png
Снимок экрана (22).png
Не знаю, поможет эта информация или нет - я включал "восстановление при рестарте" у "Системы", увеличивая время сохранения, и у меня вообще переставал запускаться проект в режиме исполнения, пока я не снял флажок.
У вас есть простой способ проверить, это взять Modpoll и отключив OPC сервер, подавать команды из него. Если у вас так же будут восприниматься команды через раз, копайте программу, если все будет с первого раза, копайте связку OPC - Scada
Ужас, это что же там с OPC и Scada что она не может записать данные с первого раза? Вроде все команды должны выставляться в очередь и выполнять запись в первую очередь, а потом считывать...
Попробовать OPC Owen для проверки уже окончательного виноватого... и(или) другую Scada на существующем OPC
Выключить настройку
Спасибо.