добрый день, помогите советом!!! работает система из 4-х трм 138+ас4+пк(мастер скада демоверсия) , работает стабильно, измеряет температуру. нужно построить систему передачи данных на удаленный диспетчерский пункт. что можно предпринять, обязательно ли писать свое по, можно ли обойтись двумя модемами?
расскажите, пожалуйста, поподробнее какими каналами связи вы хотите воспользоваться? есть ли у вас на диспетчерском пункте интернет?
на диспетчерский есть возможность провести adsl, пока стоит мегафоновский 3g модем, на основном пк есть воможность подключить adsl, пока не подключался через него к интернету. хотелось бы установить передачу данных в режиме реального времени, желательно минуя интернет, т.к. не очень хорошо представляю безопасно ли это.
В таком случае рекомендую пообщаться с поставщиками услуги для adsl. Возможно с ними этот вопрос решиться гораздо быстрее и продуктивнее :-)
добрый день! помогите советом! есть цтп, нужно передавать через Gsm на диспетчерский пунк 6 показаний температур, 5 показаний давлений, управлять 4 насосами, 3 задвижками в реальном времени и автоматическом для поддержания температуры гвс и отопления.
что можете предложить? (я новичок, поэтому вопросов много)
Если можно, когда будете отвечать пометьте, что это ответ для меня.
здравствуйте, подскажите, если 4 объекта совершено одинаковых ( водонапорные башни ), на каждом объекте установлен плк они будут управляться с диспетчерского пункта через модемы, для каждого объекта нужно программу писать? или можно одну на всех?
программа может быть и одна. адреса устройств должны быть разными.
спасибо, выручили.