Вы имеете в виду внутренний контур емкости? Там насос не нужен, закрыли когда достигли уставки, ну пусть стоит себе холодоноситель под давлением (температура рубашки охлаждения, не станет выше температуры продукта) - открыли пошел процесс охлаждения емкости.
Последний раз редактировалось Rask; 31.08.2023 в 12:18.
Там же емкости работают как в системе отопления батареи с двумя контурами подача и обратка. Насос общий на все. И насосы вроде как общие, что на загрузку, что разгрузку. Все клапанами управляется...
Ну и плюс обвязать каждую ёмкость тремя ручными вентилями- два на входе и выходе клапана, которые в рабочем режиме постоянно открыты, а один на байрам, который закрыт. И в случае необходимости (обслуживание/замена клапана) они бы просто вручную открывались/закрывались.
Клапана тоже наверно надо выбрать в зависимости от инерционности системы, либо NC либо NO
Последний раз редактировалось Клаус; 31.08.2023 в 13:09.
Ну лучше все же NC. Я бы сказал проще и надежнее - есть напряжение, он открыт.
Ну еще раз повторю - у Вас есть линия охлаждения, все идет по пути подача - рубашка - обратка. Но если предположить что одновременны закрыты все рубашки, то насосу будет скучно давить (это без учета что насос рассчитан на все емкости и если открыта всего 1 то). Поэтому нужен байпас, который составить ему компанию: подача - байпас - обратка. Можно поставить датчик давления и ПЧ регулировать нужное (оптимальное) давление в линии, в зависимости от количества (расхода) открытых рубашек.
Такой ещё вопрос, немного в сторону: Сейчас подбираем электромагнитные клапана. Так вот вопрос в питании 24VDC или 220VAC. Как я знаю к плюсам 24VDC можно отнести электробезопасность, иииии, пожалуй всё (что пришло в голову)... тогда как минусов больше: блок питания, так же, в разы больше потребляемый ток, ну и ещё наверно что-то...
Последний раз редактировалось Клаус; 01.09.2023 в 11:17.
В общем вот такой расчёт получился, для 36 контролируемых температур (не 40, как изначально было):
1) ПЛК210 (ПЛК210-01-CS) контроллер для средних и распределенных систем автоматизации (18DO) - 1шт;
2) Модули дискретного вывода (Ethernet) МУ210-403 (24 DO) - 1шт;
3) Модули аналогового ввода с универсальными входами (Ethernet) МВ210-101 (8AI) - 5 шт;
4) Клапан электромагнитный (соленоидный) NC AR-2W21-32-GBV SD01H ~220 - 36 шт;
5) БП120К блоки питания для ПЛК и ответственных применений с интерфейсом Ethernet - 1 шт;
6) ДТСхх4 термосопротивления с кабельным выводом - 36 шт;
Как думаете, имеет право на существование?
Можно вместо ПЛК210-01-CS использовать ПЛК200-01-CS, там 14 DO. Тогда будет 38 DO всего.
Последний раз редактировалось Клаус; 02.09.2023 в 16:07.
При выборе клапана надо ещё обращать внимание на температурный диапазон рабочей среды и совместимость материалов уплотнителей с теплоносителем