Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 59

Тема: Регулирование температуры со многими температурными датчиками

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    вместо принципа регулирования больше - меньше, использовать открыто - закрыто (простой электромагнитный клапан). А потом вместе в OwenCloud собрать. В линии простой регулятор давления, если нет нагрузки (предположим все емкости закрыты) открываем байпас.
    Да, но тогда, как я понимаю, нужно будет ещё делать малый контур с дополнительным насосом, в случае "закрыто".

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    225

    По умолчанию

    Вы имеете в виду внутренний контур емкости? Там насос не нужен, закрыли когда достигли уставки, ну пусть стоит себе холодоноситель под давлением (температура рубашки охлаждения, не станет выше температуры продукта) - открыли пошел процесс охлаждения емкости.
    Последний раз редактировалось Rask; 31.08.2023 в 12:18.

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Вы имеете в виду внутренний контур емкости? Там насос не нужен, закрыли когда достигли уставки, ну пусть стоит себе холодоноситель под давлением (температура рубашки охлаждения, не станет выше температуры продукта) - открыли пошел процесс охлаждения емкости.
    Ааа. Ну так да, наверно можно

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,730

    По умолчанию

    Там же емкости работают как в системе отопления батареи с двумя контурами подача и обратка. Насос общий на все. И насосы вроде как общие, что на загрузку, что разгрузку. Все клапанами управляется...

  5. #45

    По умолчанию

    Ну и плюс обвязать каждую ёмкость тремя ручными вентилями- два на входе и выходе клапана, которые в рабочем режиме постоянно открыты, а один на байрам, который закрыт. И в случае необходимости (обслуживание/замена клапана) они бы просто вручную открывались/закрывались.
    Клапана тоже наверно надо выбрать в зависимости от инерционности системы, либо NC либо NO
    Последний раз редактировалось Клаус; 31.08.2023 в 13:09.

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
    Ну и плюс обвязать каждую ёмкость тремя ручными вентилями- два на входе и выходе клапана, которые в рабочем режиме постоянно открыты, а один на байрам, который закрыт. И в случае необходимости (обслуживание/замена клапана) они бы просто вручную открывались/закрывались.
    Клапана тоже наверно надо выбрать в зависимости от инерционности системы, либо NC либо NO
    Ну лучше все же NC. Я бы сказал проще и надежнее - есть напряжение, он открыт.
    Ну еще раз повторю - у Вас есть линия охлаждения, все идет по пути подача - рубашка - обратка. Но если предположить что одновременны закрыты все рубашки, то насосу будет скучно давить (это без учета что насос рассчитан на все емкости и если открыта всего 1 то). Поэтому нужен байпас, который составить ему компанию: подача - байпас - обратка. Можно поставить датчик давления и ПЧ регулировать нужное (оптимальное) давление в линии, в зависимости от количества (расхода) открытых рубашек.

  7. #47

    По умолчанию

    Такой ещё вопрос, немного в сторону: Сейчас подбираем электромагнитные клапана. Так вот вопрос в питании 24VDC или 220VAC. Как я знаю к плюсам 24VDC можно отнести электробезопасность, иииии, пожалуй всё (что пришло в голову)... тогда как минусов больше: блок питания, так же, в разы больше потребляемый ток, ну и ещё наверно что-то...
    Последний раз редактировалось Клаус; 01.09.2023 в 11:17.

  8. #48

    По умолчанию

    В общем вот такой расчёт получился, для 36 контролируемых температур (не 40, как изначально было):
    1) ПЛК210 (ПЛК210-01-CS) контроллер для средних и распределенных систем автоматизации (18DO) - 1шт;
    2) Модули дискретного вывода (Ethernet) МУ210-403 (24 DO) - 1шт;
    3) Модули аналогового ввода с универсальными входами (Ethernet) МВ210-101 (8AI) - 5 шт;
    4) Клапан электромагнитный (соленоидный) NC AR-2W21-32-GBV SD01H ~220 - 36 шт;
    5) БП120К блоки питания для ПЛК и ответственных применений с интерфейсом Ethernet - 1 шт;
    6) ДТСхх4 термосопротивления с кабельным выводом - 36 шт;
    Как думаете, имеет право на существование?
    Можно вместо ПЛК210-01-CS использовать ПЛК200-01-CS, там 14 DO. Тогда будет 38 DO всего.
    Последний раз редактировалось Клаус; 02.09.2023 в 16:07.

  9. #49

    По умолчанию

    При выборе клапана надо ещё обращать внимание на температурный диапазон рабочей среды и совместимость материалов уплотнителей с теплоносителем

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    При выборе клапана надо ещё обращать внимание на температурный диапазон рабочей среды и совместимость материалов уплотнителей с теплоносителем
    Клапан подобрал именно под необходимые условия
    Последний раз редактировалось Клаус; 02.09.2023 в 18:23.

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. контроль над датчиками температуры
    от nik maz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.05.2022, 19:18
  2. Регулирование температуры (нагрев) без ТРМ
    от Papagun78 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 17:00
  3. Регулирование температуры.
    от Белов Евгений Владимирович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 12:03
  4. регулирование температуры
    от ser в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 16:15

Ваши права