в последней версии программы при нажатии на устройство пкм есть только удалить устройство, никаких других вариантов, а уж добавление шаблона сетевого устройства нет, что делать?
Доброго времени суток, перезалейте шаблоны, так как ни шаблоны ни программы для тестирования не скачиваются...
Откуда вы их скачиваете?
Все шаблоны и макросы лежат в Менеджере компонентов, прямо в Лоджике и доступны онлайн.
Все примеры программ доступны на сайте Овен, в зависимости от раздела.
Например по ПР200 https://owen.ru/product/programmnoe_..._logic/example
Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2023 в 12:35.
У меня задача, для ПР205, записывать и читать, по modbus tcp, переменные с роутера, который общается с самим устройством (по другому протоколу) и по этому ему надо давать дозированный объем данных по времени, на запись и чтение. Если можно пример пример для работы по Modbus TCP мастер с использованием "команды" или другой способ регулирования потока.
Последний раз редактировалось ОлегИзКрыма; 06.09.2023 в 08:09.
По сетевым вопросам с ПР205 нет не только шаблонов но и описания нормального. Так у порта TCP (насторойка Мастер "Modbus TCP") есть проблема: в случае какого либо сбоя электропитания ответного устройства или нарушения контактов в RJ45 происходит "блокировка" TCP порта, которую удается снять только остановкой и включением "выполнения логики" загруженной программы. Булевая переменная "состояния обмена", при сбое, приобретает значение "false" или "0". Зеленая лампочка порта перестает мигать.
Простой вопрос про запись сетевой переменной.
Свойства переменной опрашиваемого устройства
Запуск записи — назначается командная переменная булевского типа (командная переменная) для принудительной записи настраиваемой переменной: если значение командной переменной меняется с 0 на 1, мастер инициирует запрос на запись, после успешного выполнения запроса значение командной переменной автоматически меняется с 1 на 0;
Как правильно организовать
если я в локальную переменную запишу 1, как она станет 0.
Есть задача ИПП120 считает импульсы с модуля МВ110 и перед началом счета надо счетчик на модуле сбросить, чтобы не было переполнения.