Друзья,
помогите разобраться с проектом - совсем запутался в трех соснах
не могу понять чём дело. в проекте всё убрал, оставил только работу с МВ110-8А и МВ110-6у
использую стандартную библиотеку ModBus.lib
при циклическом чтении всё отлично - данные передаются
при включении записи в МВ110-6у начинают ссыпаться ошибки
(то по таймауту, то ошибка в протоколе модбус код 3 - неверный параметр)
по индикации на МВ110-8А видно, что ему отправляется 2 пакета вместо одного
а пакет с ошибкой 03 получает МВ110-8А
точно глюк программы.. но не вижу где - глаза замылились
сейчас посмотрел на выходе прибора, данные выгружены как в буфере
значит в МВ110-8А отправляется ещё один пакет - ошибочный, но откуда он берётся?
Спасибо большое.