Сообщение от
Васильев
Благодарю!!! Это была ошибкой!
Ещё ошибкой было (выяснил ближе к 4:15) это адресация по шине!
У меня были выставлены адреса для МВ110-8А 31, для Мв110-6у -32!
По даташиту каждое устройство МВ110-8А занимает в адресном пространстве 8 адресов (не зависимо на какой протокол настроено)
и каждое устройство МВ110-6У занимает 6 адресов от базового. Информация всё равно неявно указано, что это справедливо для ModBus.
Сказано точно для протокола ОВЕН и DCOM устройства занимают по 8 и 6 адресов соответственно.
Вот тут тоже был косяк. Исправил думал всё заработает, а нет ошибка была еще и в программе. Спасибо большое!
на это на все потратил ровно три дня.. ёпрст
как говорил один командир: - учи матчасть сынок ..