Доброго времени суток, Форумчане.
Спешу сообщить новость, в данный момент нами разрабатывается новый контроллер для систем управления отоплением и ГВС ТРМ1032.
Прибор будет выполнен на базе программируемого реле ПР200 и его можно будет использовать для автоматизации до 2-х контуров: различных или одинаковых типов.
От Вас хотелось бы получить пожелания/замечания по функционалу прибора. Возможно какие-то функции покажутся излишними, каких-то наоборот, будет не хватать.
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
Основные технические характеристики
Напряжение питания: ˜230В
Количество дискретных входов: 8,
Количество дискретных выходов: 12 ( из них 8 э/м реле и 4 транзисторных ключа )
Количество аналоговых входов: 4 (РТ100, РТ1000,100М, 4…20 мА)
Интерфейс: RS-485
Длина корпуса: 7din
Степень защиты корпуса: IP20
Габаритные размеры: 123х90х58
Экран: монохромный ЖКИ с подсветкой, 2х16 символов
Индикаторы: 2 (красный и зеленый)
Количество кнопок: 6
Часы: встроенные часы реального времени
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
Внешний вид прототипа прибора
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
Функциональные возможности.
1) Простое меню первоначальной настройки
После подачи питания на прибор, единоразово открывается меню пошаговой настройки (тип контура, параметры клапана, настройки ПИ – регулятора и др)
Решение о внедрении подобной функции было принято, после многочисленных консультаций с наладчиками, которые настраивали наш ТРМ232М на объектах.
Общим желанием было создание последовательного настроечного меню, избавляющего от беспорядочного поиска параметров в меню прибора.
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
2) Готовые настройки ПИ - регуляторов (14 вариантов).
Для облегчения настройки встроенных ПИ – регуляторов в приборе имеются уже готовые численные значения параметров. Есть шкала «Резче – Плавнее» и
можно регулировать степень ее заполнения, если она не заполнена, то прибор будет максимально быстро реагировать на сигнал рассогласования, но это
приведет к частому срабатыванию исполнительного механизма ( КЗР), если заполнить шкалу, то прибор будет подходить к уставке медленно, при этом по
минимуму реагировать на возникающие локальные скачки сигнала рассогласования и «дергать» клапан.
Возможность выставления «своих» (пользовательских) настроек остается.
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
3) Контроль утечки.
Можно выставлять максимальное время работы насосов подпитки контура Отопления и, если это время превышается, прибор
воспринимает это как наличие утечки в контуре и полностью останавливает его работу.
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
4) Режимы экономии.
К режимам экономии в ночное время и в выходные дни добавлен дневной режим экономии.
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
5) Журнал аварий.
В журнале аварий можно будет наблюдать за текущими авариями, а также посмотреть архив. В архиве может храниться до 24 записей, в каждой записи
указывается название аварии, время ее возникновения и время сброса.
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
6) Контроль аварийной температуры теплоносителя в контуре.
Есть возможность выставить пограничное значение температуры в контуре, по превышению которого прибор продолжает работу в штатном режиме,
но выдает предупреждение о завышении на экране и выходном реле прибора.
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
7) Управление подпиткой по прессостату
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
8) Смена циркуляционных насосов по наработке
Добавлена возможность управления резервным насосом, который будет включаться только при отказе основного.
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
9) Контроль обратного теплоносителя.
Введена коррекция температуры в контуре отопления при превышении температуры обратной воды для более плавного возвращения температуры обратки
в необходимые пределы.
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
10) Летний режим (прогон насосов отопления)
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
11) Управление по интерфейсу.
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
Список поддерживаемых схем
Отопление
ГВС
Отопление+Отопление
ГВС+ГВС
Одноступенчатая ГВС + Отопление
А - предвключенный теплообменник ГВС
Б - параллельно включенный теплообменник ГВС
Двухступенчатая ГВС + Отопление
А - последовательное подключение ступеней ГВС
Б - смешанное подключение ступеней ГВС