Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 58

Тема: Использование береговых сетей для электроснабжения судов 440 в 60 гц

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2023
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Когда судно на стоянке, то работают только вспомогательные системы, которым как правило, побоку сколько герц 50 или 60. Всякие там навигации и связь работают от импульсных источников питания, которым тоже, как правило, побоку. Вывод: ставите трансформатор, коих кто только не выпускает, и не паритесь.
    Отнюдь "не по боку". Пример: эл.двиг с двумя парами полюсов, рассчитанный на 60 Гц развивает (грубо) 3600 оборотов в мин. При питании с берега 50 Гц - 3000 оборотов. В итоге - насос
    не развивает давление. Гидрофор не давит, в каютах нет воды, а ведь судно 10000-20000тонн водоизмещением - это по сути - многоэтажный дом. Один из примеров , а таких проблем десяток.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ЭлМех Посмотреть сообщение
    .........Гидрофор не давит, в каютах нет воды..............
    Частотник с небольшим запасом по мощности на движок насоса решит эту проблему.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2023
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Частотник с небольшим запасом по мощности на движок насоса решит эту проблему.
    да , решит. Задача другая : запитать ГРЩ судна (судовую электростанцию) от частотного преобразователя. По сути , назначение такого частотника не упр-е одним или несколькими
    асинхронными двигателями, а поддержание напряжения и частоты сети (440 в 60 гц) при изменении нагрузки. Се ля ви.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Частотник с небольшим запасом по мощности на движок насоса решит эту проблему.
    А частотник разве "умеет" меньшее входное напряжение в большее выходное преобразовывать (у ТС, на сколько я понял, оборудование на судне питается 440-460В 60Hz)?
    Последний раз редактировалось Spawn; 28.09.2023 в 00:14.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,358

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    А частотник разве "умеет" меньшее входное напряжение в большее выходное преобразовывать (у ТС, на сколько я понял, оборудование на судне питается 440-460В 60Hz)?
    Нет, ПЧ так не умеет, меньшее напряжение может дать, а большее не может! В смысле, выходное напряжение ограничено входным!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Нет, ПЧ так не умеет, меньшее напряжение может дать, а большее не может! В смысле, выходное напряжение ограничено входным!
    Сергей0308, я знаю...

    Вопрос задал, чтобы акцентировать внимание на правильности предложенного варианта...

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2023
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Нет, ПЧ так не умеет, меньшее напряжение может дать, а большее не может! В смысле, выходное напряжение ограничено входным!
    Так точно!
    Поэтому я в самом начале обсуждения говорил о разработке системы : входной фильтр- частотный преобразователь- выходной фильтр- выходной трансформатор. Выходной тр-р "развязывает" и повышает до 440В.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2022
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Нет, ПЧ так не умеет, меньшее напряжение может дать, а большее не может! В смысле, выходное напряжение ограничено входным!
    На судах обычно стоят VFC берегового питания с DC/DC преобразователем по звену постоянного тока. Либо повышающим/понижающим трансформатором. Изолированную нейтраль вы откуда возьмете? Да и с наложением другого рода тока и синхронизацией будут проблемы.
    Последний раз редактировалось sanitar; 30.09.2023 в 17:25.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    А частотник разве "умеет" меньшее входное напряжение в большее выходное преобразовывать (у ТС, на сколько я понял, оборудование на судне питается 440-460В 60Hz)?
    т.е. движок насоса нельзя разогнать до нужной скорости, чтобы поднять напор? Ток вырастет, поэтому и советовал с запасом по мощности.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	13499621_2.jpg 
Просмотров:	23 
Размер:	153.7 Кб 
ID:	70541
    Посмотрите на шильдик движка насоса

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    т.е. движок насоса нельзя разогнать до нужной скорости, чтобы поднять напор? Ток вырастет, поэтому и советовал с запасом по мощности.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	13499621_2.jpg 
Просмотров:	23 
Размер:	153.7 Кб 
ID:	70541
    Посмотрите на шильдик движка насоса
    Дык это... как минимум, правильности соотношения U/f нужно придерживаться, а то мотор может выпустить "волшебный" дым, а без него, как известно, ничего электро не работает...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Использование УЗС-1
    от Сергей 2909 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 07:56
  2. ПЛК110-60, какая из сетей будет быстрее?
    от reset86 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.05.2016, 15:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 10:03
  4. ПЛК 110, использование RS-232
    от =MiX@$= в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 14:26
  5. Использование АС4
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •