Здравствуйте!
Растолкуйте, пожалуйста, как работать с быстрыми счетчиками. Заменил модуль быстрых входов на Fast Counters. Связал с переменными. На DI1 подключил индуктивный датчик. Импульсы идут, светодиод на входе моргает, переменная не меняется. Чего я еще не сделал? Я правильно понимаю, что именно связанная с каналом переменная должна при поступлении на вход импульсов меняться автоматом?
FC.jpg
Чтение документации (всех 17-ти строк) только вносит непонятки.
Что значит "уменьшение"? В каких случаях значение счетчика уменьшается? Где задается направление счета?Счетчик обнуляется в случае достижения значения большего, чем 65535 (FFFF16), либо, если происходит не увеличение, а уменьшение
значения счетчика, после того, как будет достигнут ноль, значение счетчика станет равно 65535 (FFFF16).
В общем, запутался в трех соснах, выручайте. Заранее благодарен.
upd. Вопрос закрыт. Мешался PRU0.prg.