https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post376833 здесь подробнее об этом
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post376833 здесь подробнее об этом
Итог всего действа таков: сделали внешний источник питания на 2.5В все завелось с первого раза.
пока модуль не сгорел как говорили некоторые участники
Большое спасибо участнику форума и обсуждения Parovoz за наводку и совет.
Тоже не понял, что конкретно сгорело и что пошло не так. У меня работает от 5В.
Согласно инструкции на прибор и типовых схем который том изложены НЕТ
Согласно поговорке "Голь на выдумку хитра" Можно
модуль работает с внешним источником 2.5В
да и вообще везет мне с модулями фирмы Овен последнее время
еще проблемы
Последний раз редактировалось Pioner-KU; 07.11.2023 в 11:53.
Не надо этого делать, блок рассчитан на питание 2,5 В, любые другие напряжения собьют все настройки. Включать прибор надо по схеме производителя, всё остальное может привести к непредсказуемым последствиям.
Одному пытался объяснить , не дошло. И вы туда же.
По хорошему, вам надо было заменить блок на другой (по гарантии) и включить согласно схеме в руководстве.
Последний раз редактировалось kondor3000; 07.11.2023 в 15:12.
Хорошее изделие только купил сразу в сервис на гарантийный ремонт! По хорошему должно быть ОТК и выходной контроль на производстве.
И тут выше я дал ссылку на еще проблемные модули. Все бы нечего но мы играем в промавтоматику или диайвай?
конечно под термином промавтоматикой может я избалован иностранными брендами, я не этого не отрицаю.
ПС Дальнейшее обсуждение о том как подключать модуль согласно документации или отправки в сервис можно не обсуждать. В моем случае нужно было решить вопрос с оборудованием здесь и сейчас, а не ждать новый модуль (это в лучшем случае 2 недели) или отправки в сервис и обратно (притом что это новый модуль только из коробки).
Последний раз редактировалось Pioner-KU; 08.11.2023 в 07:00.