Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
А что за частотники? С эмс фильтрами?
Частотники Danfoss Aqua drive fc 202, в нём присутствуют ЭМС фильтры.

Мне интересен сам процесс возникновения "неисправности". Проскакивает помеха и на экране ПР200 изменяется значение переменной с "7" на "0", даже в том случае если стоит ограничение что "7" - это минимальное значение. Возможно дело не только в аппаратной части ???