Цитата Сообщение от Dimko Посмотреть сообщение
Добрый День!
ПЛК 110_220_32_Р_Л самопроизвольно начал останавливаться, 2015г выпуска.
логи только мог с самого плк снять, через терминал пока не получаеться нету физ возможности(
Суть в чём, при подключение программы Codesys пишет PLC_Stop, запускаешь работает час..день..неделя и самопроизвольно останавливаеться, программа простейшая 5 задвижек.
логи прилагаю, где копать ?

Батон есть.
Бесконечные перезагрузки по ватчдогу и сбитые часы (аккумулятор менять).
Далее сохраните с ПЛК все данные и проект и переформатируйте его файловую систему через процедуру перепрошивки.
В идеале подключить гипертеминал в отладочному порту и снять логи загрузки при сбоях