Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
Дмитрий Гаазе RapidScada через конвертер Ethernet-RS485 может работать напрямую с ПР200 без OPC сервера и без создания виртуального COM порта.
Просто в настройках линии связи указываете TCP клиент и указываете IP и порт преобразователя. Режим работы Modbus при этом оставляете Modbus RTU. Все.

достаточно простого USR-TCP232-304 или любого прозрачного, без привязки к протоколу.
Спасибо! Есть варианты ОВЕН МКОН-230, USR-TCP232-304 и USR-DR302. Может вы знаете, можно с помощью этих устройств реализовать такую схему, что бы ПР200 в сети rs485 был в режиме - master, а в сети ethernet - slave? Требуют к примеру что бы управление было как и через SCADA удаленно так и с самого ПР в серверной. Возможно вообще в принципе реализовать такое?