2023-12-15_22-47-35.png
Здесь что-то все голо по сравнению с вашим скином
То что нет конфигурации возможно в этом проблема?
Повторюсь по хронологии событий был отказ ранее стоявшего 110
Потом была замена на модификацию М2...разраб скидывал прошивку.... наши кулибины шили но были долгие танцы с бубуном....рассинхрон ДГУ но это насколько я заю решили но был вывод на комп....это не восстановилось
Последний раз редактировалось dreambelarus; 15.12.2023 в 20:27.
...Веселись юноша в юности своей...
Спасибо... библиотеки подтянул )) через поиск нашел FTP сервер....на сайте чтото небыло..
2023-12-15_23-05-00.png 2023-12-15_23-06-41.png
Последний раз редактировалось dreambelarus; 15.12.2023 в 20:28.
...Веселись юноша в юности своей...
Вы таргеты установили?
Это как раз следствие замены одного таргета на другой. Конфигурацию удалили, а новую не подтянули.
Значит надо выбрать нужную, нажать Дополнения/Cтандартная конфигурация, подтянется чистый таргет. Потом смотреть исходник и добавлять нужное в конфиг.
Можно перенести конфигурацию программой, но старый и новый таргеты не совместимы, будут ошибки, поэтому лучше добавлять вручную.
Программа переноса конфига https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269
Последний раз редактировалось kondor3000; 15.12.2023 в 20:45.
у вас таргет не стоит на ЭТОМ компьютере, поэтому КДС не понимает информацию из проекта
не совсем уверен, загружали проект возможно с другогоТо что нет конфигурации возможно в этом проблема?
судя по названию файла и общему стилю исполнения, я всё-таки надеюсь, что программист перенём конфиг на новый таргет М02....разраб скидывал прошивку.... наши кулибины шили но были долгие танцы с бубуном
а ваши кулибины на своём компе этого вероятно не сделали, как и вы. Вот и всё, там танцев на два клика мышкой
рассинхрон это уже в наладке надо смотреть, а вывод на комп - это скада аутпут и смотреть по конфигу. Но нужен исходник на скаду....рассинхрон ДГУ но это насколько я заю решили но был вывод на комп....это не восстановилось
Поставил таргет....там их было несколько взял самый молодой за 2021г.
2023-12-16_14-11-55.png
Я так понимаю как упоминаете вы коллеги необходимо перепривязать входа выхода к переменным...тут конечно надо по схеме смотерть и по имени переменной ориентироваться благо разработчик на длине имен не экономил ))
...Веселись юноша в юности своей...
Если у вас ПЛК110_30, то таргет надо поставить старый и новый, открыть исходник со старым таргетом и перенести все имена переменных и конфиг в проект с новым таргетом.
ПЛК110_30_М -старый
ПЛК110_30_М_V2 - новый1 ПЛК110_30.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 16.12.2023 в 12:01.
Кроме Rapid SCADA может кто что посоветовать?? Уж больно мало по ней информации для новичка.