Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
В ПЛК теперь адреса чётные, всё правильно, первый адрес- 4, а в панели первый адрес Float - 24, адреса пробовали поставить в соответствие?

Если Float в панели не правильно будут отображаться, в настройках панели, в TCP , поставьте галку Изменить порядок регистров.
В панели мастере все адреса должны быть правильные, иначе панель будет тормозить.
скриншот конкретно с этого сообщения я приложил уже с другого проекта, в нём соответствие номеров в панели и в проекте ПЛК есть
но данные тоже приходили в экспоненциальном виде на флотовских адресах и не менялись по значениям