Здравствуйте.
1. Подключение:
Вход 1: провод от датчика на 3 и 1 клемму, перемычку ставите между 1 и 2 клеммой.
Вход2 и вход 3 соответственно.
Далее при отключенном питании с прибора на клеммах измеряете тестером сопротивление, дабы исключить обрыва линии датчик-прибор
2. Делаете инициализацию прибора
Настройка/Параметры/служебные параметр idle= on
Настройка/инициализация
3. Настраиваем аналоговые входы
Настройка/Параметры/вход1 параметр in-t = t.385
Тоже самое для входа2 и входа3
4. Делаем тестирование входных сигналов
Настройка/тестирование
5. Если все отлично работает, то
настройка/активизация
6. Проверяем в рабочем состоянии показания
7. Если возникнут дополнительные вопросы Вы, можете позвонить по телефону (495) 221-60-64 доб 1189 .