Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
А нахрена нужны пт100, если пт1000 стоит столько же, но не нужны трехпроводные схемы???
Я постоянно пользую связки ПР200 с МВ110 и на ПР200 ДТСПТ1000 мягко говоря не айс работают, даже на тесте в мастерской, а вот трёхпроводные на МВ110 50 и 100 Ом - точняк в гораздо трудных условиях. Сейчас, кстати, на тесте в мастерской работает ПР205 с ПТ1000 и, что-то показания гуляют прям сильно, линия всего метр, постоянная времени фильтра 1 сек. Иногда программу обновишь (ещё рисую пока, не всё готово) проверить в железе очередной момент, а показания ДТС, вдруг перестают гулять, потом опять, что-то сделаешь, например питание передёрнешь - они опять гуляют. Ну и кроме этого всяких приключений с ПР205, подбешивает, хорошо, что на свой объект пойдёт, а не куда-то.