2 и более мастера на 485-ом давно реализовано. Думаю, что и не раз. Но это не про modbus ни разу. Задача поставлена некорректно.
2 и более мастера на 485-ом давно реализовано. Думаю, что и не раз. Но это не про modbus ни разу. Задача поставлена некорректно.
Потому что уже имеется рабочая система. Никто ее всю переделывать не будет. Появляются новые хотелки и под них реализация.
Новые хотелки и технические возможности имеющегося оборудования это разные вещи. Нужно понимать к чему это может привести.
Городить два мастера на один модбас может окончиться фиаско. Либо разрабатываете своё ПО с нуля на основе модбас, чтоб в линии не было одновременно 2х мастеров.
Ollema кто у вас первый мастер ? и панель должна управлять или только показывать?
У Овена есть прибор, который снят с производства, ЕКОН-134.
У которого любой порт мог работать в режиме "Запрос-Ответ". В инструкции было сказано, что все запросы ставятся в очередь в FIFO-буфер и полученный ответ отправляется источнику запроса. С помощью него я мог подключать несколько мастеров в одну RS485-ю сеть независимо от протокола. Требовалось только увеличить время таймаута (ожидания ответа) на каждом мастере, так как запрос мог какое-то время ожидать своей очереди. И все работало без проблем.
Да уж, в смысле, складывается устойчивое впечатление, что(в нашей галактике) нет панелей с 2 портами(интерфейсами RS485), так там ещё и проект понадобится для панели, но это уже программная часть, в смысле, для начала надо решить проблему аппаратной части!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
1.
И?Добавляемый мастер - панель Weintek.
2.
проясняетсяПервый мастер - OwenCloud. У панели один только порт.
3.
не срослосьмастер в панели Weintek это.... ПР200 упорно не желает отвечать на его запросы.
4.
На этом этапе можно предположить что ПР таки с 2-мя интерфейсами, что нормально для задачи.Придется забабахать ПР200 с двумя мастерами.
Ну и разбираться с п.3
Зачем 3-й интерфейс? И что делать будет 2-й интерфейс в ПР?.. панелей с 2 портами(интерфейсами RS485)
Схема сетей - где?
Последний раз редактировалось Валенок; 03.02.2024 в 18:18.
ПР с двумя мастерами пока отменяется))
Разобрался с обменом ПР200 - моя вина, не сделал подтяжку в модуле гальваноразвязки для панели. Работаем дальше.