трм-151-03
большая прозьба помочь не опытному! вместо рс29.112(соотношение газ-воздух) приобрели трм-151-03. датчики 0-5 ма. на вход 1 подал сигнал по воздуху на 2 газ. по входу 2 включил вычислитель квадратного корня(сигнал по газу берётся с расходомерной шайбы). дальше подключил вычислитель соотношения газ/воздух. индикация вычисленного значения правильная. по опыту загнал необходимые параметры пид-регулятора. назначил вэ. загнал данные на им. регулировки не происходит? что нужно в программе тенолога задать уставку? есть ли возможность для такого мало грамотного выслать примерную конфигурацию програмы технолог?
-
Пользователь
здравствуйте, дополнительно необходимо задать в программе технолога параметры в программе 1 шаг 1:
тип шага - обычный;
логика перехода - по достижению порогового значения;
номер вычислителя - выч. №1;
значение для перехода - 9999;
в папке "уставки", задать значение уставки соответствующее вашему контролируемому значению соотношения.
-
купили прибор,подключили,не хочет не работает((( борюсь с программой 2-ю неделю никак не могу понять чего ей не хватает(((есть им 3-х,есть датчк задвишки,задали значение в программе температуру достигает им включать не хочет,
подскажите если можно
-
Супер Модератор
установите параметры задвижки. а если есть датчик положения - его надо в программе подключить. ну или просто залить модификацию с датчиком положения с диска.
датчик положения естественно надо откалибровать...