Ну не ужели я не видел этой таблицы, видел, мы не об этом!
В этой же таблице есть диапазон 0-300К
У Segnetics макросы используются с преобразованием НСХ в градусы
Мы тут такие же можем вставлять из библиотеки, хоть на 50М, не трогая настройки из той таблицы
Но у Segnetics даже такого древнего как SMH2010 такого кривого измерения сопротивления нет по аналоговому входу
Они с датчиками 50М работают
Дельта в 10 градусов это примерно дельта в 1 ом по НСх Pt100 или 100М
И такая же дельта в 1 Ом это всего лишь плюс минус 1 градус для Pt1000 или 1000П
Поэтому ясен пень нужно работать с датчиками от 1000 ом
Нам нужен офиц ответ что мы не гарантируем повторяемость или не обеспечиваем точность измерений не хуже такой то величины, при перерасчете по НСХ для датчиков сопротивлением ниже 500 Ом, остальное все детский лепет
Четко внятно и понятно!