Показано с 1 по 9 из 9

Тема: МВУ8 без Retain

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    У меня параллельно с питанием контроллера (220В) идёт сеть 380В на насосы. И вот когда включаются пусковые реле, на секунду падает напряжение и, возможно, идут какие-то помехи (импульсы). В результате могут вырубиться все аналоговые входы (видимо защита). Плк при этом на мгновение гасит все светодиоды, потом заного включается без перезагрузки. На двух входах - термопары, на двух других - датчики давления стандарта IT_4_20 c отдельным питанием 24В через ОВЕН БП04Б-Д2. Бесперебойник помехи не отлавливает. Как думаете, ОВЕН БСФ справится?
    Последний раз редактировалось Dmitry; 21.09.2007 в 15:10.

  2. #2
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Имхо секундную просадку не убъет. Покупайте нормальный бесперебойник, на дрянь за 50 баксов. Объясните продавцам в чем фишка и они вам кучу вариантов предложат.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •