вопрос по трм 151
хотим приобрести трм 151 и к нему кзр с приводом 24в пост. тока для регулировки давления пара. подскажите, с каким типом ву выбрать трм 151 и возможно ли кзр подключать напрямую к прибору или необходимо промежуточное устройство и если да, то какое ?
-
Пользователь
тип выхода будет зависеть от того, каким способом управляется ваш кзр, ели у него управление 4-20ма, то выход должен быть типа и, если тип управляющего сигнала 0-10в, то тип выходу -у.
в принципе, если у вас аналоговый сигнал, то не обязательно брать трм151, с программой технолога есть прибор трм251.
вам собственно для каких целей?
-
для поддержания определенного давления пара.
-
Пользователь
вы не ответили какой управляющий сигнал должен приходить на задвижку...
-
упрвление 24в пост. тока.