проблема с 2трм0 и термопарой
доброе утро! столкнулись со следующей проблемой. на теплогенераторе стоит термопара и замеряет температуру сушильного агента (с.а.). стандартная температура с.а. 900-1000°с. но был случай и неоднократный, когда температура выходила за пределы, т.е. 1100-1200°с. термопара рассчитана на температуру 1000°с. после скачков температуры. прибор 2трм0 стал показывать различные цифры с интервалом в секунду и 286°, и 525°, и 726°. короче, температура начала скакать. возможно пережгли термопару.
поменяли термопару, а прибор ведет себя явно не адекватно. сняли прибор с панели положили рядом терпомару и начали снимать показания. в течение минуты температуру показывал 30°с (окр. среды), а потом с интервалом в несколько секунд температура начала расти... и так до 1200°, а потом и вовсе 4 черточки показал. и так с обоими каналами.
прошу помощи.
ах да, на клеммах термопарных выходов напряжение 24 в.
-
это что- на клеммах прибора к датчику при отключенной термопаре- 24в? по моему там напряжения быть не должно. другой прибор не пробовали?
-
Супер Модератор
24в? какой тип термопары? с нормирующим преобразователем?
-
превышение температуры датчика выше допустимой не может вывести прибор из строя. опасным может быть отсутствие или повреждение изоляции рабочего спая от корпуса датчика. что вероятно и произошло. если лабораторная термопара исправна, скорее всего прибор в ремонт.
-
на входах прибора при типе хк, ха напряжение при измерении =вольтметром в пределах 2-3 в изменяющееся во времени(мультиплексируемое).
-
при подключенной термопаре (тип хк) на выходах напряжение 24 в. я тоже думаю что его не должно быть... также понимаю, что перегрев термопары не может вывести прибор из работы.. термопара обычная тхк до 1000°с.
Последний раз редактировалось MURAvei; 30.06.2010 в 10:36.
-
ну правильно, если на клеммах висит 24в- то это ж сколько тысяч градусов должно быть? вот он и показывает. наверно прибор накрылся. еще интересно- старая термопара, нагретая до 1000- звонится на корпус?
-
всем спасибо за мысли и комментарии. вылечилось все покупкой нового прибора. )) видать как-то и его зацепило...