Схема подключения блока питания постоянного тока мне понятна. Меня смущает внешний блок питания переменного тока, как его увязать с контроллером для управляющего 0..10V
Да. Я так делал в одном щите на приводах Belimo.
С точки зрения привода было так:
На COM шёл один провод от блока питания AC 24V И GND (минус) от аналогового выхода 0..10V
На ~(+) шёл второй провод от блока питания AC 24V
На Y шёл плюс от аналогового выхода 0..10V
Аналоговый выход покдлючался от маленького блока питания MeanWell HDR-15-24 по штатной схеме ТРМ.
Выход нагружался на резистор в 2 кОм.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Спасибо, подключили все работает.