Цитата Сообщение от ruslannd Посмотреть сообщение
Подскажите, плиз, как сделать так, чтобы значения в некоторых регистрах modbus device после сброса или включения питания ПЛК устанавливались в начальное значение?
Если вы про модбас-слейв, то в его holding-регистры можете записать любые значения при загрузке.
Типа такого:

bool: xInit := false;

if NOT xInit THEN
xInit := true;
REG1 := 1;
REG2 := 2;
...
END_IF;