Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
Добрый день

К RS-485-1 были подключены 3 модуля - МУ110-224.16К, МВ110-224.16ДН и МВ110-24.8АС. Протокол Modbus-RTU, скорость - 19200. Сетевые адреса у всех модулей естественно были разные. Модули МВ110-224.16ДН и МВ110-24.8АС нормально опрашиваются ПЛК110-24.60.К-M[М02]. С модулем МУ110-224.16К связи нет. Перекинули модуль МУ110-224.16К на RS-485-2 и все заработало...
Добрый день.
Какая версия прошивки МУ110-16К и МВ110-16ДН?
Какое значение параметра "задержка ответа" на модулях?