Часто задаваемый вопрос:
При отключении питания необходимо сохранять данные введенные с панели, а по его появлению они должны отображаться в тех же окнах.
Относительно панелей ОВЕН:
СП270(Slave) - имеет энергонезависимую память(область PFW) и элемент «функциональная область», который периодически может копировать необходимые данные в эту область. Значение скопированное в PFW сохранится в энергонезависимой памяти через 3 минуты. Целесообразно период копирования так же сделать 3минуты.
По появлению питания передать эти данные обратно из памяти PFW в опрашиваемые регистры(PSW или напрямую в ПЛК).
ИП320 (СП270) - Master, проблема решена на ПЛК - все переменные модуля Modbus(SLAVE) находятся в Энергонезависимой памяти и не требуют дополнительного сохранения.
ИП320 - Slave. Здесь сложнее, чтение и запись с ПЛК, происходит с помощью разных регистров (на чтение и на запись). Поэтому - без программы ПЛК не обойтись.
В прикрепленном архиве программа-решение для панели ИП320 в режиме Slave.
Содержание архива: проект для ПЛК100.R-M, проект для ИП320, таргет для ПЛК