Добрый день.
Подключаю к FDI датчик NPN NO типа. Выход датчика подтягиваю через 4.3 кОм к +24.
Использую следующую конструкцию для обработки:
FDI.jpg
Настройки входа вот такие:
FDI2.jpg
Но - ничего оно не считает... Индикатор входа вспыхивает при срабатывании датчика, то есть похоже входная цепь в порядке и собрана правильно. А счета - нет. В режим онлайн отладки ничего не меняется...
FDI3.jpg
Где я ошибаюсь?
Update:
А оказывается нигде....
Почему то переменная сброса (регистр 224) Модбас - по умолчанию - 1... То есть счетчик всегда сбрасывается...
PS... Что то я разочарован в ПР103... Вроде как хорошая задумка, а по сути - то ли лыжи не едут то ли я....