Добрый день! Уважаемые комрады. Нужна помощь в программировании ПР100. Подскажите пожалуйста каким образом настроить переменную на аналоговый вход в дискретный режим, при котором напряжение логической единицы 4.5в, а логического нуля поставить 2В.
Добрый день! Уважаемые комрады. Нужна помощь в программировании ПР100. Подскажите пожалуйста каким образом настроить переменную на аналоговый вход в дискретный режим, при котором напряжение логической единицы 4.5в, а логического нуля поставить 2В.
Использовать ФБ " Сравнение на большее значение"2024-03-19_02-36-38.png
Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 19.03.2024 в 02:41.
Можно ещё перевести вход в дискретный режим, и в настройках входа задать эти параметры.
спасибо ответившим за инф!