Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
привет
нужно считать с ТРМ10 текущую температуру среды
полез в документацию
читаю "ТРМ10–У2 Измеритель ПИД-регулятор микропроцессорный одноканальный Регистры Modbus"

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_92.png 
Просмотров:	20 
Размер:	100.5 Кб 
ID:	74656
вообще-то других входов как бы там нет, но ладно, пусть так
читаю дальше документ
Таблица 3 - Регистры обмена по протоколу Modbus

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_91.png 
Просмотров:	17 
Размер:	45.5 Кб 
ID:	74655
вот тепрь не могу понять - 1009 и 0000 - это одно и тоже или нет?
кто работал с этой железякой, можете сказать, чего программёры ОВЕНа там сделали и по каком адресу?
откуда мне читать входной аналог - с 0 или с 1009 адреса и что там за ФУНКЦИЯ и нужна она мне или нет

на руках железки нет и не скоро будет
но хотелось бы не заниматься бета-тестированием на месте установки
Добрый день, да - регистры 0 и 1009 это одно и то же, просто 1009 адрес регистра относится к группе оперативных параметров.
1. Входная величина на входе до функции - это измеренное значение датчика на 1 входе.
2. Сама функция располагается в регистре 000D (hex) , а именно, можно включить функцию вычисления квадратного корня, задав значение "1" в данный регистр.
3. Измеренная величина на 1 входе после функции является уже преобразованным значением после вычисления кв.корня.