Сообщение от
kondor3000
Все проекты с СП310, у меня запись по изменению, поэтому по поводу циклической записи сказать не могу. Раз сделана запись по триггеру, значит с циклической будут проблемы, хотя проверить вы можете сами.
Аналог записи по изменению, вы можете сделать сами, проверяя изменились ли переменные, и выставляя флаг записи. Бит записи должен быть TRUE, не менее одного цикла ПЛК.
Ещё два варианта, включения бита записи,
например вам надо передать только уставки в панель, это можно сделать однократно. Или например Маску бит надо передавать при каждом нажатии кнопки, тогда делаете запись, при каждом изменении числа в Маске.