Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
> а откуда оно там? само по себе взялось?
Нет, конечно, я его туда наконфигурировал. До него ещё три двухбайтовых переменных, потому оно и 8.4.0 .

> что вообще вы наделали в конфигурации ПЛК?
Добавил Modbus slave, в него двухбайтовую переменную. И на неё ссылаюсь из VAR_GLOBAL и VAR_CONFIG.
а причём здесь VAR_GLOBAL и VAR_CONFIG?

имя ей дайте в слейве.
в программе "переложите" её в другую переменню, и новую другую уже насилуйте, как возжелаете