Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: ПР200 управление через modbus

  1. #11

    По умолчанию

    Да, всё верно.
    У меня в проекте меняется достаточно много битов (разрешения, инверсия входов и тд)

  2. #12

    По умолчанию

    1. На st не могу сделать инверсию (логические операции) над переменной типа udint.
    В справке написано что только для bool. На рабочем поле можно сделать. Значит надо вынести переменную, сделать логическую операцию и снова ввести в ФБ. (Получается как то неправильно). Может не могу найти?

    2.Как сделать на st запись числа в шестнадцатеричном или двоичном виде?

    3. Для получения дополнительного кода числа - стандартно инверсия +1.
    А если из максимального возможного числа длязаданного типа данных вычесть входное и +1 фактически тоже самое? Правильно?

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,308

    По умолчанию

    Может по старинке, в смысле, без извращений:
    Пример_2.owle

    Пример_2_1.png

    Пример_2_2.png
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.05.2024 в 10:00.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может по старинке, в смысле, без извращений:
    Пример_2.owle

    Пример_2_1.png
    это решение какого вопроса? не много не понимаю
    с параллельным управлением (с пр200 и модбус я уже решил)
    Последний раз редактировалось Васильев; 06.05.2024 в 10:03.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,308

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    это решение какого вопроса? не много не понимаю
    Вы вроде хотели с экрана ПР отдельные биты менять, в смысле, чтобы при изменении одного из битов слова остальные биты оставались прежними(без изменения)!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #16

    По умолчанию

    спасибо за решение, я уже реализовал
    всё равно нужно установить задержку записи в переменную modbus - иначе начинается генерация...
    компонент putbit16 сборный?

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,308

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    спасибо за решение, я уже реализовал
    всё равно нужно установить задержку записи в переменную modbus - иначе начинается генерация...
    компонент putbit16 сборный?
    Вы смотрели мой пример там всё нормально работает и без всякой генерации, а то вечный двигатель получится!
    Да, это мой макрос, там в свойствах макроса и настройки есть, в смысле, могут понадобится при расширении до 32 бит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.05.2024 в 10:52.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #18

    По умолчанию

    подтверждаю -задержка не нужна

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2023, 22:10
  2. Управление твердотельным реле через пр200
    от mahdamar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 21:30
  3. Возможно ли управление ЭП10 через ПР200?
    от Ghuerdon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 14:34
  4. Управление дозатором с тензодатчиками через пр200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 16:27
  5. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •