Страница 780 из 782 ПерваяПервая ... 280680730770778779780781782 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,791 по 7,800 из 7815

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #7791
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,207

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    БЫстрый вопрос ответ, ок. Воспрос насосная станция 4 насоса. К одному подключен частотник altivar 630 с датчиком давления. Остальные насосы включаются вручную. Можно ли использовать СУНА для управления всеми 4мя насосами(частотник уберется) или лучше на ПР1ХХ собрать управление включением насосов? И второй вопрос в чем отличие СУНА 121 от СУНА122 ?
    Почитать описание, не?
    СУНА может управлять максимум 3-мя насосами, отличие - старшая может управлять чстотником

  2. #7792

    По умолчанию

    Я тоже не очень.....Но думаю потому ,что ПР 200 "свободнопрограммируемое реле".

    Errare humanum est И это не исключено.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 20.05.2024 в 20:28.

  3. #7793
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,337

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    А чем ПР200 лучше? (я пока не вникал в линейку овена)
    Имеется экран, можно его использовать для настройки и управления, в смысле, можно обойтись без дополнительных устройств управления(кнопок, селекторных переключателей и т. д.).
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #7794

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Почитать описание, не?
    Ну почему же, щАс только прочел

  5. #7795

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Имеется экран, можно его использовать для настройки и управления, в смысле, можно обойтись без дополнительных устройств управления(кнопок, селекторных переключателей и т. д.).
    Насчет кнопок вы правы! соглашусь

  6. #7796

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Имеется экран, можно его использовать для настройки и управления, в смысле, можно обойтись без дополнительных устройств управления(кнопок, селекторных переключателей и т. д.).
    Можно, только надо для начала всё это учесть в программе и написать... Но по крайней мере можно постоянно дополнять алгоритмы.

  7. #7797

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    БЫстрый вопрос ответ, ок. Воспрос насосная станция 4 насоса. К одному подключен частотник altivar 630 с датчиком давления. Остальные насосы включаются вручную. Можно ли использовать СУНА для управления всеми 4мя насосами(частотник уберется) или лучше на ПР1ХХ собрать управление включением насосов? И второй вопрос в чем отличие СУНА 121 от СУНА122 ?
    Каскад, ротация по времени с входами аварий, наработкой и выходом времени, только на ST

    Каскад_4 бойлера_ Пример программы на ST в среде Codesys 2.3 и в Лоджике_____ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93
    4-8 насосов_Нараб_Ротация по времени_____ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2#13
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.05.2024 в 21:33.

  8. #7798

    По умолчанию Пр 114

    Имеется старый стрелочный прибор , входной сигнал 0-100 мка, захотел привести его в чувство с помощью пр 114, подобрал реостат дабы снизить ток с 4ма до 1мка, кручу ручку- стрелка двигается, думаю ну все ,пора стрелкой управлять программно, а не тут то было , на программные значения стрелка не реагирует, 0 или 1 без разницы, попровал задать ток через задатчик и о чудо, все работает как надо. То есть с задатчиком все нормально, а с пр114 нет, как такое может быть?

  9. #7799
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,207

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem2928a Посмотреть сообщение
    Имеется старый стрелочный прибор , входной сигнал 0-100 мка, захотел привести его в чувство с помощью пр 114, подобрал реостат дабы снизить ток с 4ма до 1мка, кручу ручку- стрелка двигается, думаю ну все ,пора стрелкой управлять программно, а не тут то было , на программные значения стрелка не реагирует, 0 или 1 без разницы, попровал задать ток через задатчик и о чудо, все работает как надо. То есть с задатчиком все нормально, а с пр114 нет, как такое может быть?
    Вероятно у вас ПРка с аналоговыми выходами 0..10В. Приведите полную маркировку

  10. #7800

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вероятно у вас ПРка с аналоговыми выходами 0..10В. Приведите полную маркировку
    Либо забыли внешние 24 В подключить. Там же пассивный выход...

Страница 780 из 782 ПерваяПервая ... 280680730770778779780781782 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7183
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:35
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10540
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:29
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •