Хочу заменить 2ТРМ1А-Щ1.ТС.Р на ТРМ151-Щ1.Р.Р.06. К 2ТРМ1А-Щ1.ТС.Р подключен датчик ДТС 035 50М.В3.120.
Возможна ли такая замена?
Подойдёт ли датчик. В документации на ТРМ151-Щ1.Р.Р.06 я такого датчика найти не смог.
Хочу заменить 2ТРМ1А-Щ1.ТС.Р на ТРМ151-Щ1.Р.Р.06. К 2ТРМ1А-Щ1.ТС.Р подключен датчик ДТС 035 50М.В3.120.
Возможна ли такая замена?
Подойдёт ли датчик. В документации на ТРМ151-Щ1.Р.Р.06 я такого датчика найти не смог.
Такую замену конечно возможно сделать, однако непонятно зачем.
Все таки это сильно разные приборы по логике работы.
прибор стоит на отопительном котле на контроле температуры. Температурная карта составленна через каждые 2 градса. Оператор за сутки как минимум 7 раз изменяет уставку и дельту. Хотим поставить ТРМ151-Щ1.Р.Р.06, установить дополнительный датчик температуры на улице и менять уставку с дельтой в автоматическом режиме.
Как я понял можно организовать пропорциональное и даже нелинейное изменение уставки?
Вы совершенно верно поняли.
И видимо знаете что 06 модификация - управление клапаном типа КЗР (приоткрыть призакрыть), чего не мог 2ТРМ1.
Но вообще эта модификация под данную задачу и создавалась
Значит будем заказывать.
Спасибо
____________________
Святослав
Появился ещё один вопрос. Правильно ли я понимаю:
1 Приборы ТРМ151 отличаются друг от друга только типом выходами и прошивкой?
2 Прошивку в прибор я могу залить абсолютно любую и даже переконфигурировать его под себя?
3 Прошивки и ПО для заливки в ТРМ151 поставляются вместе с прибором?
Для того что бы прошить прибор мне понадобится какойто программатор либо адаптор RS485 OBEH -> USB?
Вам понадобится адаптер сети, можно воспользоваться АС4 или АС3-М
Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 13:33.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Прибор получили, идет процесс программирования. Возникают некоторые трудности (раздел эксплуатация, тема: трм 151 не оттображает 2 канал).
Буду благодарен в помощи.
P.S. Забыл представиться, коллега fuzzy I.