во время эксплуатации модуля, произошел сбой сетевых настроек. модуль просто перестал отвечать на запросы плк. так как модуль реагировал на изменение состояния дискретных входов (индикация), я сначало подумал, что выгорел интерфейс Rs-485.
в ходе разбирательства удалось связаться с модулем, используя аппаратные заводские настройки (jp2).
все настройки оказались сбиты. прбору присвоился сетевой адрес в районе 60000.
в настоящий момент прибор не даёт выставить часть сетевых параметров. запись проходит, но параметры выделены красным, с пометкой "пользователь. не могу раскодировать ответ". значение отсутствует.
можно ли как-нибудь сбросить память прибора на заводские установки?
подскажите, что можно сделать, чтобы реанимировать прибор.
P.s. во вложении скриншот окна конфигуратора