проблема ввода значения в плк с панели
Добрый день! Подключил ПЛК и СП 270, ПЛК- мастер. Написал проект, ввёл переменные в конфигурации ПЛК ( Modbus(slave) 2 byte ( temp2 AT %QW9.2.0: WORD). В проекте тоже фигурирует переменная temp2. Так вот, при запуске ПЛК и вводе значения, значение показывается в ПЛК ( в конфигурации ПЛК видно, что значение менятся в зависимости от ввода с панели), а вот в самомо проекте всегда 0 и ничего не происходит. Что может быть? Извините что немного непонятно объясняю- новичок-с!
-
выороде сам разобрался. оказывается протсо переменные покороче обозвал и всё заработало!=) странно...
-
переменные в конфигурации плк по умолчанию -глобальные и не требуют объявления. скорее всего объявили в проекте как локальную с таким же именем.