    По умолчанию

    в предыдущем сообщении я пообещал провести климатические испытания приборов при отрицательных температурах. выкладываю результаты этих испытаний. итог, если коротко, можно заключить следующий: приборы серии трм2хх при отрицательных температурах работают. при температурах ниже -20 градусов погрешность измерений превышает допустимую для заявленных в тех. документации 0...50 град (0.25 для тс и 0.5 для тп), а также блок питания запускается в работу только спустя 20 секунд. подробнее см. в приложении.