Я бы не стал применять ТРМ10 на регулир. давл. пара.
Как правило, техпроцессы по пару динамичные, поэтому спектр давления на вводе исп.клапана распространяется прикидочно до 10-20 гц.
поэтому применяют клапаны-грибки с пневмомеханизмом, те 4..20ма в управл. давление на мембрану грибка.
ТРМ10 имея частоту опроса не более 1-2 гц не справится по быстродействию с такой задачей в типовых приложениях.
Но он и сбацан был не под это. нужен регул-р с хорошей полосой пропускания, иначе копец.