Ваш делитель имеет низкое входное сопротивление делителя которое, будет сильно нагружать датчик и нарушать линейность выходного сигнала.
Входное сопротивление предлагаемого делителя OWEN всего 2,0 кОм ± 0,1%
Необходимо чтобы входное сопротивление моего делителя было не ниже 80 кОм, но при таком сопротивлении, если входное сопротивление прибора Овен всего 100 кОм то это сопротивление будет вносить значительную погрешность в линейность измеряемоно сигнала.
Вот если входное сопротивление приборов Овен 1 МОм, что тоже не меньше входного сопротивления 100 Ком завленного Овен, то я имею шанс построить свой делитель с преемлемой погрешностью, не внесения искажений в регулируемый процесс.
Может Овен просто перестраховался, заявив на свои приборы столь низкое входное сопротивление ?
Так какое реальное входное сопротивление приборов ОВЕН на пределе измерения от 0 до 1 вольта.