здравствуйте,необходимо добавить входные сигналы в плк110-32 за счет панели сми1. панель слейв, плк-мастер, протокол модбас как сконфигурировать панель и плк чтобы читались входы панели?
здравствуйте,необходимо добавить входные сигналы в плк110-32 за счет панели сми1. панель слейв, плк-мастер, протокол модбас как сконфигурировать панель и плк чтобы читались входы панели?
здравствуйте. обращение к дискретным входам панели сми1 в режиме Slave описано в пункте 5.4 документа "руководство пользователя. конфигуратор сми1".
как это выглядит в конфиграции плк, см. рисунок.
а тоже самое для плк63 можно? с примерчиком программы, только работающей, а то че-то не получается.
С ПЛК63 так не получится - необходимо реализация через библиотеку ModBus.Lib
В ней же видны состояния обмена для анализа ошибок.
Собственно так и делаю
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9042
Причем интересно, что когда меняю адрес регистра 40 (дискретные входы) на 8 (первый параметр редактирования), все работает нормально без задержек!